Máme zařízení v prostoru s nebezpečím požáru prachu BE2N2 s poznámkou o zabezpečení úklidu usazeného prachu (úklid se tam skutečně provádí), u zařízení se bude měnit rozváděč, který se v tomto prostoru nachází a k němuž je instalován přívod v TN-C, tedy s PEN (CYKY-J 4 x 25).
Rozdělení TN-C-S bude tedy v rozváděči a celá instalace tak bude v TN-C-S. V prostředí s hořlavými prachy nesmí být vodiče PEN, ale jediný PEN vodič bude ten z přívodního kabelu. Je možné tento přívodní kabel ponechat a takto instalaci provést? (Přívodní kabel investor měnit samozřejmě nechce, je to daleko a je to komplikované.)
Pavel Polášek