AF-220 Sušič ručníků 230 V ve sprchovém koutě v zóně 1
Situace, kterou řeším při provádění výchozí revize:
V novostavbě je sprchový kout s půdorysem cca 2 x 1 m, s mírně šikmou podlahou k odtokovému žlabu, který je v podlaze podél stěny 2 m. Přímo ve sprchovém koutě je na té kratší stěně 1 m, ve výšce asi 20 cm nad podlahou, instalovaný pevně připojený sušič ručníků (topný žebřík) s topnou tyčí 230 V.
Výrobce topných tyčí TERMA (Polsko) v českém návodu na obsluhu uvádí, cituji: "Topnou tyč ve verzi označené PB s kabelem přímo do zdi lze instalovat v koupelně v zóně 1, definované vhodnými předpisy a normami, s dodržením zvláštních ustanovení vztahujících se na elektroinstalaci ve vlhkých prostorech.". Dodávám, že se jedná o topnou tyč napájenou AC 230 V. „Kabel do zdi“ znamená, že topná tyč má dole kus otočený 90° směrem ke stěně, který ke stěně doléhá, takže přívodní kabel je v krytu.
Stavitel tvrdí, že to je v souladu s projektem, že sušič ručníků je instalovaný dle pokynů návodu výrobce a že takto zhotovil již několik staveb a revizní technici na toto vystavili kladné revizní zprávy.
Podle mého názoru je takové řešení v ČR nepřípustné: sušič ručníků ve sprchovém koutě v zóně 1 musí být napájený ze zdroje bezpečného napětí SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 12 V nebo DC 30 V. To musí být splněno bez ohledu na to, co uvádí výrobce (čl. 701.512.4 zóna 1, ČSN 2000-7-701 ed. 2).