AB-083 Porušení selektivity (nový příspěvek 18. 5. 2005)

OTÁZKA:
Porušení selektivity

Potřeboval bych poradit s problémem ohledně selektivity jištění v bytovém domě, mezi hlavním jističem před elektroměrem a jističi v podružném rozvaděči v bytě.
Před elektroměrem je instalován jistič LSN-B16/3, podružném rozvaděči jsou jednotlivé zásuvkové okruhy jištěny jističi LSN-B16/1 a elektrický sporák jističem LSN-C16/3.
Dle mého názoru se jedná o závadu z hlediska selektivity jištění, která v tomto případě není dodržena, nehledě na charakteristiku C jističe pro el.sporák,který má pří přetížení daleko delší vypínací čas než hlavní jistič.
Problém je v tom, že na tuto el.instalaci byla vydána výchozí revizní zpráva bez závad a dané osazení jistícími prvky bylo navrženo i projektantem.
Můj dotaz zní: Je daný problém dle současných ČSN posuzován jako ZÁVADA, kterou bych měl uvést v revizní zprávě, nebo to lze přejít s tím, že o nic nejde?

Otázku podává: Jaroslav Hurta