AB-047 Maximální zkratový proud na sekundárním vinutí transformátoru
| OTÁZKA: |
| Maximální zkratový proud na sekundárním vinutí transformátoru |
|
Nechť mám transformátor s těmito parametry: u1 = 230 V, u2 = 24 V, AC/DC, uK = 5 %, PN = 100 VA/W, i2 = 5 A. Transformátor je použit pro napájení řídících obvodů. - jaký maximální zkratový proud mohu na sekundárním vinutí transformátoru očekávat? řešení: ZT = uK/i2, kde uK je napětí nakrátko ve voltech, i2 je sekundární proud transformátoru v ampérech a ZT je komplexní impedance transformátoru v ohmech. IZK2 = u2/ZT je maximální předpokládaný zkratový proud na sekundární straně transformátoru. tedy ZT = uK/I2 = 1,2 / 5 = 0,24 Ω a IZK2 = u2/ZT = 24 / 0,24 = 100 A. Do jakého výkonu transformátoru mohu takto počítat maximální předpokládaný zkratový proud?
|
| Otázku podává: -- |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 4. 2002