AD-194 Kabely v podhledu únikové cesty

OTÁZKA:
Kabely v podhledu únikové cesty

V chráněné únikové cestě typu A je projektován sádrokartonový podhled 600 x 600 mm bez požární odolnosti, do podhledu osazuji svítidla 4 x 18 W. Mohou být tato svítidla napojena z krabice (nebo v průběžném zapojení) kabelem CYKY, nebo musí být kabel v nehořlavém provedení? Dle ČSN 73 0802 nesmí být v chráněných únikových cestách volně vedené kabely pokud neodpovídají čl. 12.9 (kabely vyhovující IEC 60 331-11, IEC 60 331-21, IEC 60 331-23, IEC 60 331-25 a normám uvedeným v bodě a atd.). Bere se kabel nad podhledem (podhled 12,5 mm bez atestu má zhruba 15 min požární odolnost) jako volně vedený. Je divné že požární norma neurčuje požadavky třeba na svítidla, vypínače, krabice atd., i kdyby bylo svítidlo z papíru, tak to asi nevadí.

Otázku podává: Ing. Josef Nezval