AJ-157 Strojní zařízení a řídicí obvody nesplňující požadavky EN 60204-1
OTÁZKA: |
Strojní zařízení a řídicí obvody nesplňující požadavky EN 60204-1 |
1. Strojní zařízení sloužící k sušení dřeva bylo uvedeno na trh v souladu s platnými zákony, tudíž má typovou zkoušku jak jako strojní celek, tak i na elektrický rozváděč a bylo dodáno i s příslušnou dokumentací, včetně prohlášení o shodě na celý stroj i rozváděč. Silové obvody jsou ovládány stykači a ty jsou ovládány pomocí řídicího počítače komunikujícího s PC. Servopohony a další akční členy automatizace jsou ovládány přímo řídicím počítačem. Tyto řídicí a pomocné obvody by v tak rozsáhlé technologii měly být napájeny přes transformátor, jehož výstupní napětí by mělo být maximálně 277 V. Ale v tomto případě, jsou řídicí a pomocné obvody napájeny přímo ze sítě, což je v rozporu s článkem 9.1.1 ČSN EN 60204-1. Jak je tedy možné, že takový stroj prošel typovými zkouškami a bylo na něj vydáno prohlášení o shodě a provedena výchozí revize bez závad? |
Otázku podává: Jiří Buben |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie