AJ-160 Zásuvkové spojení nebo motorový spouštěč jako hlavní vypínač

OTÁZKA:
Zásuvkové spojení nebo motorový spouštěč jako hlavní vypínač

Při revizích strojních zařízení se setkávám s následujícími problémy: menší stroje mají jako hlavní vypínač použit motorový spouštěč, ale ten není náležitě označen a navíc není vybaven zařízením umožňujícím zamknutí ve vypnuté poloze, i když se toto zařízení dá dodatečně dokoupit a nainstalovat. Majitelé se hájí tím, že předešlý revizní technik uváděl jako hlavní vypínač zásuvkové spojení, kterým se stroje připojují k napětí. U kompresorů je jako hlavní vypínač použit přístroj odpojující pouze ovládací obvod stykače a tudíž neodpojuje všechny fázové vodiče od napájení. Opět stejný argument majitele. Tím pádem tato funkce připadá na zásuvková spojení, ale ta nejsou vybavena blokováním, které zajistí rozpojování v beznapěťovém stavu. Navíc většina zásuvkových spojení je provedena pomocí zásuvek se jmenovitým proudem 32 A. Jedná se o stroje vyrobené po roce 1992 o výkonech 3 až 7,5 kW. Pro toto rozmezí výkonů není možné ani dle ČSN EN 60204-1:1995 použít zásuvkové spojení jako hlavní vypínač. Podle ČSN z roku 2007 musí mít zásuvková spojení, u nichž se předpokládá připojování nebo odpojování pod zatížením (což se u hlavního vypínače předpokládá) o jmenovitém proudu nad 30 A blokování.
Prosím tedy o radu zda moje chápání ČSN je správné.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL