AE-305 Nouzové osvětlení - nouzová svítidla s vlastním samonabíjením
OTÁZKA: |
Nouzové osvětlení - nouzová svítidla s vlastním samonabíjením |
Obracím se na Vás s následující věcí. Při projednávání projektů nouzového osvětlení sloužícího jakožto zařízení, které má zůstat funkční při požáru ve smyslu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo i ČSN 73 0848 (nouzové osvětlení předepsané v Požárně bezpečnostním řešení stavby - např. v chráněných únikových cestách) odmítá příslušný Orgán požární ochrany v naší lokalitě schvalovat nouzová svítidla s vlastními akumulátory, která se automaticky rozsvítí při ztrátě napětí v normální síti (jedná se o nouzová svítidla v tzv. záskokovém provedení, kdy v normálním stavu svítidlo nesvítí a akumulátor je dobíjen napětím přivedeným do svítidla vodičem zapojeným před příslušným instalačním vypínačem, a pokud se toto napětí ztratí, ať už v důsledku poruchy, nebo na základě vypnutí normální sítě tzv. CENTRAL STOPem, automatika integrovaná ve svítidle toto svítidlo rozsvítí z akumulátoru). Argumentem pro odmítnutí tohoto řešení je uváděno nesplnění požadavku na napájení požárně bezpečnostních zařízení alespoň ze dvou navzájem nezávislých zdrojů, který je uveden shodně v ČSN 73 0848 (čl. 4.1.4), v ČSN 73 0804 (čl. 13.10) a předpokládám samozřejmě, že i v ČSN 73 0802. |
Otázku podává: Ing. Jaroslav Bednář |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie