AD-418 Úklid v uhelné kotelně
OTÁZKA: |
Úklid v uhelné kotelně |
Provádím elektrickou revizi v základní škole v uhelné kotelně. V kotelně jsem zjistil, že se neprovádí pravidelný úklid od uhelného prachu. Toto se nechá ošetřit vnitřním předpisem, kde bude uvedeno, jak často se má provádět úklid a kdo za úklid zodpovídá. Na jakou normu či vyhlášku by se měl tento vnitřní předpis odkazovat? Jediné co jsem našel ohledně úklidu v prostorech s výbušným hořlavým prachem je v ČSN EN 60079-10-2 příloha C. Je uhelný prach výbušný a v jaké míře? V ČSN EN 60079-10-2 jsem o uhelném prachu nic nenašel. Při jaké teplotě se může usazovaný uhelný prach vznítit? Pokud se v kotelně neprovádí úklid, tak je prach usazený i na zdroji tepla, kterým je kotel na uhlí, který má teplotu povrchu místy cca 80 °C. |