AC-346 Nerezový komín ke kovovým krbovým kamnům
Prosím konzultaci k níže popsané situaci:
Na ploché střeše rodinného domku s mřížovou hromosvodní soustavou, je instalován nerezový komín ke kovovým krbovým kamnům v obýváku.
Majitel udělal změnu, že komín měl být původně vně RD (viz výkres jímací soustavy) a měl být ve spodní části připojen na společnou uzemňovací soustavu (obvodový základový zemnič "B" viz výkres jímací soustavy). Na střeše měl být komín ošetřen oddáleným jímačem se vzdáleností d = 60 mm.
Majitel nyní nechce ani oddálený jímač, jelikož to není estetické a připojovat komín na hromosvodní soustavu se nezdá zase mně.
Pokud tedy do obývacího pokoje nechce instalovat výstražnou tabulku o opuštění pokoje při bouřce, navrhnul jsem mu, že komín musí zůstat ošetřen oddáleným jímačem a krbová vložka by měla být uzemněna na HOP vodičem CYA 16 mm2 ž/z, resp. podle pokynů výrobce.
Studnička
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie