AJ-244 Umístění hlavního vypínače
V továrně na autosoučástky budou instalovat 6 kusů elektrických pecí na tepelnou úpravu součástek. Vzhledem k nedostatku místa budou vedle sebe. Ovládací – řídicí panel bude na dveřích, které se budou otevírat při plnění pece součástkami. Problém je s hlavním vypínačem. Pec má 90 kW. Může být na zadní straně, která není jednoduše přístupná, nebo je nutné vypínání přístupné na čelním panelu? V případě použití stykačů mohou být použity dva paralelní?
Jan Novotný
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie