AC-406 Zlikvidovaný svod

Prosím o posouzení. Budova ZŠ. Půdorys obvod 74,5 m výška cca 16 m. Byly instalovány 3 svody podle tehdy platné ČSN 34 1390. Před 6 léty byl přistaven tzv. krček, který spojuje ZŠ s MŠ, která je vedle ZŠ. Půdorys – obvod krčku z ocelové konstrukce je 16 m a výška 3,20 m. Tímto krčkem procházejí děti z MŠ do jídelny ZŠ. Při stavbě tohoto krčku došlo k přepojení jednoho svodu na konstrukci krčku a dále je sveden jen konstrukcí krčku jako náhodný svod na FE základy krčku. Také bylo provedeno propojení hromosvodných soustav obou škol přes krček. Tento svod je změřitelný jen na střeše tohoto krčku ve výšce oněch 3,20 m po těžkém rozpojení svorek svodu + propojení obou škol. Měřicí svorka není. Měřeno klešťovým přístrojem. Odpor tohoto náhodného zemniče je 0,027 Ω. Prováděcí firma říká, že je vše v pořádku. Provádím revizi po 5 létech. Musí být na svodu měřicí svorka? Je takto provedený náhodný svod, kde chodí děti, v pořádku?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 10. 2019
 
 