AD-596 Stolařská dílna a krytí elektrických zařízení
Potřeboval bych poradit s problémem určení krytí elektrických zařízení v prostorách stolařské dílny, kde jsou určeny vnější vlivy BE2N1 a BE2N2.
V ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 tabulka ZA.1N je požadováno krytí v místech s hromaděním hořlavého prachu IPX5.
V normě ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.3 (která byla 1. 10. 2018 zrušená, ale předpokládám, že se dle ní revidují starší zařízení) je požadováno krytí v místech s hromaděním hořlavého prachu IP5X.
Nevím, dle které normy se tedy řídit, pokud budu respektovat obě, z výše uvedeného mi tedy vychází, že nejnižší možné krytí v těchto prostorách je IP55. Z praktického hlediska ale nevím, jaké použít například zásuvky, v tomto krytí se prakticky nevyrábí….
Ještě bych se chtěl informovat, kterou normou byla ČSN 33 2000-4-482 z ledna 2000 nahrazena.
Hurta
