AC-422 Ochrana před krokovým napětím
Řeším ochranu před krokovým napětím při návrhu hromosvodu. V prostorech svodů objektu se nachází veřejný chodník, hrozí zde riziko pro lidi během bouřky. Ochranu před dotykovým napětím splním. Dle ČSN 62305-3 ed. 2 čl. 8.1 Ochrana na opatření před dotykovým napětím, bod B, bude použita soustava 10 svodů. Ovšem ochrana před krokovým napětím dle čl. 8.2 bod B uvádí požadavek 10 náhodných svodů. Tento požadavek nesplním. Jedná se o platný požadavek, nebo jde případně o "překlep"?