AE-692 Zásuvka v kancelářském stole
Nábytkářská česká firma přivezla k zákazníkovi kancelářský stůl s instalovanou dvouzásuvkou od firmy Bachman (z Německa).
Dvouzásuvka je do dřevotřískové desky stolu zapuštěná. Dle přiloženého instalačního prospektu je zřejmé, že je do dřevotřískové desky výrobcem určená.
Na dvojzásuvce není viditelné označení, že ji lze instalovat do hořlavých látek – viz čl. 6.3 ČSN 33 2312 ed. 2. V návodu bych řekl, že se taký nic takového nepíše.
Součástí zásuvky je i napájecí šňůra.
Zmiňovaný elektrikář má obavy z možného vzniku požáru, protože tento stůl je instalovaný v kanceláři, kde je ještě stará dvouvodičová elektroinstalace zásuvek dle ČSN 34 1010, bez RCD.
Máme po výrobci chtít informaci, že lze dvouzásuvku instalovat do hořlavých látek i přesto, že je z návodu zřejmé, že je pro tento účel výrobcem určena?
V Německu platí obdoba naší ČSN 33 2312 ed. 2?
Jak v tomto případě postupovat?