AJ-027 Obvod nouzového vypnutí/zastavení - dva pohledy na problém

OTÁZKA:
Obvod nouzového vypnutí/zastavení - dva pohledy na problém

Obvod nouzového vypnutí / zastavení (hřibové tlačítko s aretací nebo vypínací tlačítko s podpěťovou cívkou). Dva pohledy na tento obvod: a) obvod nouzového vypnutí/zastavení je dle ČSN EN 60204-1 a čl. 3.8 obvodem řídícím a podle čl. 7. 2.4 se musí jistit (podmínka dle čl. 7. 2.4 je, že musí daný obvod být připojen k transformátoru řídících obvodů).
Co když nebude daný obvod (obvod nouzového vypnutí/zastavení) připojen k transformátoru řídících obvodů?
Bude se daný obvod jistit?
b) obvod nouzového vypnutí/zastavení je dle ČSN 33 2000-4-473 čl. 473. 2. 3 obvodem, kde je možno vynechat ochranu před zkratovými proudy (kde by rozpojení mohlo být nebezpečné pro provoz příslušných obvodů, jak je uvedeno v čl. 473 .1.4) za splněných podmínek a) i b) - viz norma. To tedy znamená , že bych daný obvod vůbec nejistil.

Jaký je Váš názor?

Otázku podává: --